покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Отвечаем на вопрос :"Как?"
сергей а
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 16:37
Город: вологодская обл.
Контактная информация:

покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение сергей а » 11 ноя 2009, 18:17

Здравствуйте.Мы занимаеемся антикоррозийной обработкой металлоконструкций(мачт из уголка) на электроподстанциях.В этом году сначала начали работать безвоздушкой,типа Вагнер,но начали "заливать" изоляторы и токоведущие элементы и Заказчик обязал красить кистями.На самом деле распыл большой,краска летит очень далеко,расход краски зашкаливал.Высота мачт около 16 метров.Какие есть варианты?Возможно ли использовать электростатические установки?

Аватара пользователя
wolgalp
Сообщения: 3502
Зарегистрирован: 29 апр 2004, 09:47
Город: Москва
Контактная информация:

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение wolgalp » 11 ноя 2009, 23:11

Поменяйте сопло на более узкое например 217 и убавьте давление. Вы же не поливать пришли, а красить

Аватара пользователя
mart-sem
Сообщения: 2253
Зарегистрирован: 26 июл 2004, 23:44
Город: Москва, Коренной!

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение mart-sem » 11 ноя 2009, 23:33

ну как вариант - совместить оба способа

на больших плоскостях - аппарат :wink:
а по мелочам - кисть :roll:

кстати "сергей а" - Можно 2-3 фото с подобных работ посмотреть - никогда не красил Электроопоры...

Аватара пользователя
Галахов
Сообщения: 12285
Зарегистрирован: 08 июл 2006, 22:19
Город: Орёл

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение Галахов » 12 ноя 2009, 08:12

сергей а писал(а): распыл большой,краска летит очень далеко,расход краски зашкаливал.
Когда научитесь красить то всё будет в порядке.

сергей а
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 16:37
Город: вологодская обл.
Контактная информация:

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение сергей а » 12 ноя 2009, 11:09

Спасибо за комментарии.С давлением и размером сопла экспериментировали-разница,конечно,есть,но неопределяющая.На конструкциях есть элементы(например,эксплутационные переходы в виде решеток из арматуры и др.),где все равно мимо много летит.Да и Заказчик изначально против безвоздушки был(видимо были инциденты) и очень внимательно за всем смотрел.Учитывая высоту и ветер(подстанция в поле), сейчас вариант с обычной воздушкой Заказчиком,к сожалению, уже не рассматривается.Хотелось услышать чье-то мненеие об электростатической покраске или может кто-то с такой же работой сталкивался.Фотки прилагаю.Изображение (фотки по металлоконструкциям в самом конце)http://aaa.gorodok.net/el_net.html

S.A.Y
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 мар 2007, 19:07
Город: замкадыш
Контактная информация:

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение S.A.Y » 12 ноя 2009, 11:44

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
вот.. :wink:

vladimir123

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение vladimir123 » 12 ноя 2009, 12:17

Какая тут безвоздушка-электростатика. Рукавицу меховую одевай и крась. Быстрее будет.

сергей а
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 16:37
Город: вологодская обл.
Контактная информация:

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение сергей а » 12 ноя 2009, 12:55

Спасибо что фотки прикрепили,а то я что то не смог разобраться.С рукавицей мне что то не очень совет понравился.Конструкции из уголка и труднодоступных мест очень много

korund
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 13 сен 2008, 11:21

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение korund » 14 ноя 2009, 02:07

сергей а писал(а):Здравствуйте.Мы занимаеемся антикоррозийной обработкой металлоконструкций(мачт из уголка) на электроподстанциях.В этом году сначала начали работать безвоздушкой,типа Вагнер,но начали "заливать" изоляторы и токоведущие элементы и Заказчик обязал красить кистями.На самом деле распыл большой,краска летит очень далеко,расход краски зашкаливал.Высота мачт около 16 метров.Какие есть варианты?Возможно ли использовать электростатические установки?

Поскольку надо залезать в самые труднодоступные места, то кисти и меховой руковице нет конкурентов (ну еще мегаролик на широких поверхностях). Так что правда на стороне заказчика. Вариант только один совершенствоваться в мастерстве, конечно очень хочется чтобы оно само собой, но увы.....

Аватара пользователя
Галахов
Сообщения: 12285
Зарегистрирован: 08 июл 2006, 22:19
Город: Орёл

Re: покраска металлоконструкций на действующих электроустановках

Сообщение Галахов » 14 ноя 2009, 20:57

сергей а писал(а): сейчас вариант с обычной воздушкой Заказчиком,к сожалению, уже не рассматривается.

Обычная воздушка проигрывает безвоздушному распылению и по производительности и по качеству.Особенно при ветре. Если большой объём в одном месте то есть смысл безвоздушником красить.
Уметь только надо, иначе медленно работать будете при большом расходе краски.