История одной проблемы/ Огнезащита.
Добавлено: 27 май 2012, 09:32
Форум промышленных альпинистов
http://w.promalp.ru/
Lvovich писал(а):Однако тут только харакири поможет
technolog писал(а):А как бы, ВЫ, поступили в такой ситуации ....?
Принято решение первое "харакири", сделать нанесённому покрытию..... 100% под удаление.
Обычно так и поступают. Перекрашивают где смогут, затем пытаются сдать работу заказчику. Он находит новые места, тычет пальцем ... перекрашивают "куда ткнули". И так до тех пор пока ему не надоест, срок сдачи объекта всё равно же подойдёт.
...Ведь реального другого варианта (почти) нет.
Самое убийственное - это оказаться крайним в этой ситуации.
1. Почему не были сделаны пробные выкрасы, чтобы можно было убедиться, что материал ведёт себя так, как ему положено?
2. Иногда слой высохнуть не успевает, а утренняя "прохлада" проникает внутрь плёнки ... такого у вас не было?
3. По некоторым фото видно, что уливали "мама не горюй" (хотя, не думаю, что это главная причина).
глен писал(а):...я бы написал бы в личку
Это почему, так?
а. это технически не реально, т.к. необходимо смоделировать весь технологический цикл связанный с нанесением, А это не день и не два......
б материал имеет весь пакет гос сертификатов - делая пробные выкраски, я тем самым выражаю недоверие гос органам которые по своей сути более компетентны в подобных вопросах.
в. И если, даже, предположить, что при пробных выкрасках получен негативный результат...... Как доказать, что "ты не верблюд", и главное кому? Органам сертификации, что сертифицировали материал? Проектировцику, заложившему их в проект? Заказчику с Генподрядчиком, что в материалах - "засада"?......
Ul-promalp писал(а): ...вот потратили бы ваши люди на это неделю (пока основная площадь поверхности готовится к покраске) и увидели бы, что их ждёт... Сейчас бы меньше геморроя было б? Стоит овчинка выделки?
Ul-promalp писал(а):.....
Просто захотелось поделиться "граблями"...
technolog писал(а):- при подготовке материала к работе, использовались низкооборотистые миксера
заводского изготовления, с управляемой скоростью вращения вала, до max. 450об/мин.
Каждое ведро перемешивается не менее 3-5мин. Вода - как разбавитель, не
применялась. В работу шли только, свежеоткрытые ведра. В процессе выработки
материал в расходной ёмкости 2-3 раза дополнительно перемешивался, прим по 1 мин.
Риф писал(а): ........
Интересно узнать суть процесса перемешивания и, как отражается неправильное перемешивание материала на качестве покрытия и работе УБР?
Научите грамотно подбирать скоростной и временной режим перемешивания материалов различной вязкости.
......
Даже советую малярам после перемешивания отстаивать материал, чтобы пузырьки вышли.-)......
technolog писал(а):..., которому сроки, обязательства, договора и т.п ..... т.с. - глубоко по "барабану."
technolog писал(а):Отстаивать материал, по любому правильно...... Особенно, двухкомпонентные. И связано это, со временем начала реакции между компонентами (отвердителем и основой).
Вадим Семин писал(а):Коллеги, а ведь было продолжение истории! Найти не могу.
Горячей водой гидроструем снимали? Верно?
Совершенно верно. Последующий слой частично растворил и "расколол" предидущий (не достаточно просушенный)
Поспешность - она хороша при ловле блох.
Галахов писал(а):technolog писал(а):Отстаивать материал, по любому правильно...... Особенно, двухкомпонентные. И связано это, со временем начала реакции между компонентами (отвердителем и основой).
Что мешает реакции начаться после нанесения?
Галахов писал(а):Слои надо тоньше делать и сушить лучше, а не пытаться сделать толще.
technolog писал(а):Кто сказал? Где написано? И обоснование плиз....
ТУ - говорит ..... второй слой до 1000мкм, через 3-4 часа.
Галахов писал(а):technolog писал(а):Кто сказал? Где написано? И обоснование плиз....
ТУ - говорит ..... второй слой до 1000мкм, через 3-4 часа.
Просто из личного опыта борьбы с отслаиваниями и трещинами. А ТУ может быть и не правильной раз по нему не получается.