Страница 1 из 1

Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 13:43
svin
Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 14:41
Arte604
Фасадный крепеж в помощь, каркас из уголка для надежности.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 15:02
svin
Arte604 писал(а):Фасадный крепеж в помощь, каркас из уголка для надежности.

Как ни странно, с креплением к стене вопросов нет :sm: :sm:
Есть сложность по соединению воздуховод - кронштейн, как оптимально.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 15:44
RedFox
Приварить.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 23:18
Fedorov
svin писал(а):Как ни странно, с креплением к стене вопросов нет :sm: :sm:
Есть сложность по соединению воздуховод - кронштейн, как оптимально.

Если я правильно помню и это система дымоудаления то она собирается на болтики (6мм) череж фланцы. И прокладывают асбестовый шнур...

RedFox писал(а):Приварить.

Не вариант стенка воздуховода 0,8-1мм,фланец из уголка как правило 1,5-2 мм. Очень ювелирно надо и электрод 1,2мм...

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 23:30
RedFox
Ясен пень не к оцинковке. Приварить к фланцам. 2мм вообще не проблема, двойкой электродом.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 15 июл 2014, 23:53
NightPatrol
Кронштейн ставится "внатяг" под фланец. При притягивании кронштейна к стене его полка чуть чуть приподнимает фланец и фланец как бы висит на кронштейне. Если кронштейны "Hilti" или аналогичные, то к ним имеются специальные прижимы, типа фальцевых, которые собственно и прижимают фланец к кронштейну. Ну и шпильку между кронштейнами, как на вент. коробах, никто не отменял.
А варить... потом резать придется, никакой тех. надзор не примет.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 01:17
Fedorov
RedFox писал(а):Ясен пень не к оцинковке. Приварить к фланцам. 2мм вообще не проблема, двойкой электродом.

Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 01:23
RedFox
Вопрос был как проще.
Если б Тлт был, было бы проще полуавтомат притащить и всё вообще сварить. Простота - хуже воровства :sm:

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 01:46
Fedorov
Иногда проще закрутить пару болтов чем варить метр шва...

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 01:48
RedFox
Под пару болтов надо сперва четыре дырки просверлить.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 02:08
Фейс
svin писал(а):Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.

стена из чего?

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 09:46
WhiteEagle
Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"

Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 14:26
jetcool
WhiteEagle писал(а):
Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"

Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.


Из черного - всегда. Требования СНиПа гласят, что воздуховоды дымоудаления выполняются из черного металла, сварные, класса "П" (плотные), т.е. фланец приварной из уголка. Фланцы соединяются болтами не менее М8 с расстояниями между ними не более 200 мм. и с прокладкой (в качестве уплотнения) асбестовым шнуром (по практике, толщины шнура в 8 мм достаточно). Огнезадерживающее же покрытие воздуховодов может быть любым в зависимости от запроектированного предела огнестойкости. В закрытых кирпичных шахтах, к примеру, огнезащиту вообще могут не класть...

По креплению такое дело.... Единых требований нет. В принципе, в проекте должны быть указаны узлы крепления. И, если же их нет, а есть отписка, мол, "крепления выполняются согласно серии... такой-то.... ", то тут можно лепить и самому. Делали обычные кронштейны по описанной выше методике:

NightPatrol писал(а):Кронштейн ставится "внатяг" под фланец. При притягивании кронштейна к стене его полка чуть чуть приподнимает фланец и фланец как бы висит на кронштейне.


Чтобы кронштейны не расползались под нагрузкой в разные стороны, стягивали их шпилькой М10 по обе стороны воздуховода.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 14:45
Фейс
WhiteEagle писал(а):
Fedorov писал(а):Какая оцинковка? Она 0,55... и система дымоудаления делается из "чёрного металла"

Не всегда. Из оцинковки, обмотанной минватой тоже делается.

оцинковка неприятна в сварке! потому лучше чернуха или нержа

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 14:51
WhiteEagle
Я не предлагал варить оцинковку!
Я лишь отметил, что дымоудаление бывает разным. В том числе и из оцинковки.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 14:58
jetcool
WhiteEagle писал(а):Я не предлагал варить оцинковку!
Я лишь отметил, что дымоудаление бывает разным. В том числе и из оцинковки.


Игорь, не бывает. Никогда. Бывает не дымоудаление, а подпор дымоудаления из оцинковки. Но разница громадна из-за различия в перемещаемых средах.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 15:30
WhiteEagle
Бывает.
Не далее как в декабре такую ставили. Из оцинковки (толщину не помню), обмотанной минватой. Сечением 800х800.
Два стояка дымоудаления из подъездного пространства высотой 40м, три точки высасывания по высоте. На крыше высасывающие вентиляторы.
Заказчик был заморочен на том чтобы все было по нормам и стандартам, требовал строго сделать все от и до. Был проект.
По окончании работ все это должно быть сдано пожарникам.
То есть, гнали не фуфло лишь бы висело.

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 16 июл 2014, 23:59
svin
Фейс писал(а):
svin писал(а):Надо собрать 16 м.п. 900х500 дымоудаления по фасаду вертикаль.
С горизонтальной частью понятно, а с вертикальной возникли вопросы, как проще? Кронштейн из уголка и болтом через стенку к нему?
Проект пока в разработке.

стена из чего?

А как стена повлияет на крепление между коробом-кронштейном?

Re: Дымоудаление.

Добавлено: 17 июл 2014, 00:04
svin
По теме два ответа, а понаписано.........
Спасибо NightPatrol и jetcool в принципе я к этому варианту и склонялся. А то просто предложили вариант, болтами через стенку.