Страница 1 из 1

Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 15:37
Kaisen
Есть кирпичная труба с дефектами, на нее сделана экспертиза с предписанием устранить дефекты. Нам предложили взяться за эту работу. Хотелось бы проконсультироваться с опытными людьми в ремонте дымовой трубы. Фото и предписание на ремонт находятся по ссылке
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
В предписании сказано:

1. Восстановить цементно-песчаные отливы в местах изменеия толщины кирпичной кладки.
С этим все понятно, делаем отлив обычную ЦПС и все. Безусадочные смеси для этого же не требуются?

2. Восстановить маркировочную окраску
Планируем красить ОС-12-03 и метлла и кирпич

3. Восстановить защиту оголовка на высоте 30 м
Оголовок для этого нужно просто заштукатурить ЦПС ? или как-то по другому?

4. Восстановить кирп. кладку футеровки и выполнить внутреннюю обмазку по всей пов-ти

Для футеровки кислотоупорный кирпич. ЧЕм делается обмазка? перед ремонтом внутренней поверхности трубу лучше помыть керхером?


Прошу дать советы и рекомендации по ремонту данной трубы. Труба небольшая и ремонты не такие объемные, поэтому очень бы хотелось попробовать и правильно реализовать свои усилия, чтобы ремонт прошел не во вред и не в пустую.
Заранее спасибо за ответы и советы!

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 22:22
baron
Ну хоть откуда сами будете ?
1.Всё правильно , только имейте в виду , что защита оголовка - это формулировка сборная , в отчёт могла попасть из другого отчёта . а подразумевает либо чугунное литьё , либо цементную стяжку.
2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб. И обмазки бывают сильно разные. можно арзамитом обмазать , а можно пескоспесью за 100 рублей мешок.

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 22:45
Галахов
baron писал(а):2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб.
И раствор для кислотоупорного кирпича узнайте какой там применён, если там конечно кислотоупорный.

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 23:24
Kaisen
baron писал(а):Ну хоть откуда сами будете ?
1.Всё правильно , только имейте в виду , что защита оголовка - это формулировка сборная , в отчёт могла попасть из другого отчёта . а подразумевает либо чугунное литьё , либо цементную стяжку.
2.Кислотоупорный кирпич - не всегда и не у всех труб. И обмазки бывают сильно разные. можно арзамитом обмазать , а можно пескоспесью за 100 рублей мешок.

С Самары
1.То есть можно их сделать обычной ЦПС и потом отливы эти и защиту оголовка гидрофобизировать? Получается безусадочные смеси типа Эмако или Mapegrout thixotropic тут не нужны?

2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Арзамит-5 который(бочка+мешок)? Смотрели его, такая обмазка стоить будет огого...

3. Очень интересует вопрос подготовки внутренней поверхности трубы к обмазке и закладке недостающими кирпичами. МОжно ли мыть водоструем? Если нет то как по другому нормально очистить и подготовить поверхность?

4. По окраске - красилась эмалью(скорее всего ОС-12-03), но слышал что кирпичные трубы должны красить паропроницаемыми составами? Получается что лучше зачистить от эмали(тем же водоструем) и покрасить акрилом или какой-то другой дышащей краской?
Металлоконструкции понятно - эмаль

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 23:29
Галахов
Kaisen писал(а):

2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Может. Вы трубу сперва сами посмотрите, для себя обследование сделайте.

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 16 май 2014, 23:39
Kaisen
Галахов писал(а):
Kaisen писал(а):

2. По кирпичу и замазке Заказчик информации дать не может, в паспорте трубы это может фигурировать?
Может. Вы трубу сперва сами посмотрите, для себя обследование сделайте.

Посмотрим, просто как всегда Заказчику нужно сделать предложение "вчера", поэтому и задаю такие вопросы. ПО замазке и кирпичу - понял, обязательно узнаем, а какое у вас мнение по остальным вопросам?

Re: Ремонт ДТ нужен совет

Добавлено: 17 май 2014, 10:57
Галахов
Kaisen писал(а):Посмотрим, просто как всегда Заказчику нужно сделать предложение "вчера", поэтому и задаю такие вопросы.
Если заказчик не даст посмотреть трубу, то лучше его послать.


Kaisen писал(а):1.То есть можно их сделать обычной ЦПС и потом отливы эти и защиту оголовка гидрофобизировать? Получается безусадочные смеси типа Эмако или Mapegrout thixotropic тут не нужны?
Можно, только желательно чтобы раствор усадку не давал, Если раствор без глины и свежий, то усадки не будет.


Kaisen писал(а):3. Очень интересует вопрос подготовки внутренней поверхности трубы к обмазке и закладке недостающими кирпичами. МОжно ли мыть водоструем?
Можно.

Kaisen писал(а):4. По окраске - красилась эмалью(скорее всего ОС-12-03), но слышал что кирпичные трубы должны красить паропроницаемыми составами? Получается что лучше зачистить от эмали(тем же водоструем) и покрасить акрилом или какой-то другой дышащей краской?
Да лучше.