Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 21:30
KO7
По многочисленным просьбам
- повторяю пост.
Проблема. 24 этажка. 14 этажный стеклофасад. на 7ом этаже - из стыков стоек рамы льет вода. не сильно, но неприятно.
На этаже проведена замена стекол на стеклопакеты. Впрочем, крайне криворукая.
слева - правильная проставка, справа - кустарный заменитель.
верх замененного этажа.
Предыдущие попытки удаления протечки отличались четырьмя различными видами силикона. (Ну сколько можно применять силикон и пену в наружке!?)
снимем крышку
силикон
открутим прижим
силикон
где нет силикона - там пена.
Решение.
Добавив дополнительные кронштейны (нагрузки веса фасада они не несут, только ударную, при закрывании створок) распиливаем стойки на уровне перекрытия.
Пилится болгаркой и электрической лучковой пилой, плотно притянувшись к фасаду.
В щели торчит сухарь, он потом вынимается или проваливается в стойку, распил проходит по стыку конструкции, там изначально был термозазор между этажными секциями. Возможны варианты, когда секции занимают по два этажа и придется пилить целую конструкцию. Наврятли.
В распил устанавливается металлический окрашенный отлив, сзади проклепанный к конструкции. Ну или саморезами.
Все швы промазываются даймоником.
Дело за малым, заменить проставки на нормальные, пролепить все бутилом, и собрать обратно.
Во избежание, все доступные стыки были пройдены даймоником, затем вся невидимая часть конструкции изнутри была промазана толстым слоем тектора.
На данный момент конструкция все еще течет. Теперь снизу вверх, совершенно в другом месте
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 21:36
tt72
Спасибо Анатолий!
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 21:47
WhiteEagle
все еще течет. Теперь снизу вверх
Эттт как?
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 21:51
vladimir123
WhiteEagle писал(а):все еще течет. Теперь снизу вверх
Эттт как?
Писали про подобное в одной Уфологоческой газете.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 23:17
KO7
Да пожалуйста, наслаждайтесь. Вернем форум к истокам, когда на нем делились проф. опытом, а не спорили о мировых заговорах.
Протечки, да я сам в шоке. Стойки сухие, а верхний стык поперечины со стойкой - мокрый.
Сфотографирую, покажу.
А в следующий раз я расскажу, как заменить стекла на стеклопакеты, не меняя толщину конструкции
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 02 июн 2010, 23:35
Trocki
Несколько раз натыкался на протечки снизу вверх или в сторону метров на 5.
Обычно - это творится в наветренной стене. Заделка таких щелей - кошмар. По два раза приходилось возвращатся.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:00
Чураков Григорий
KO7 писал(а):А в следующий раз я расскажу, как заменить стекла на стеклопакеты, не меняя толщину конструкции
У меня друг дома на лоджии хочет сделать именно так. Будет интересно почитать.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:15
Тульский
WhiteEagle писал(а):все еще течет. Теперь снизу вверх
Эттт как?
Игорь, а ты вспомни, когда дренажные отверстия залепленные встречались, сколько от туда воды выливалось на Еробусе...
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:22
WhiteEagle
Так она туда
сверху вниз попадала.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:25
vladimir123
Конденсат, продувки нет.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:29
WhiteEagle
Но не снизу же вверх течет.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:30
vladimir123
Просто не вытекает.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 04 июн 2010, 20:35
fomich
Trocki писал(а):Несколько раз натыкался на протечки снизу вверх или в сторону метров на 5.
Обычно - это творится в наветренной стене. Заделка таких щелей - кошмар. По два раза приходилось возвращатся.
Изначально запороли при сборке
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 11 июн 2010, 01:47
KO7
Чураков Григорий писал(а):У меня друг дома на лоджии хочет сделать именно так. Будет интересно почитать.
А вот не расскажу, накрылись фото
Но смысл был в том, что классический стеклофасад, как наверху, был разобран, стекла и створки были удалены, затем собран обратно. Да, без стекол. просто прижимы и крышки.
А изнутри, изнутри были вставлены стеклопакеты. Створочные. Как в обычные оконные проемы. Вот так вот.
А вода... а фиг ее знает. Конденсат.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 11 июн 2010, 21:27
Морадан
KO7 писал(а):А изнутри, изнутри были вставлены стеклопакеты. Створочные. Как в обычные оконные проемы. Вот так вот.
Изнутри как зафиксировали пакеты?От выпадания вовнутрь?Штапик какой придумали?
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 14 июн 2010, 09:39
KO7
даже представить боюсь. Я то соседний по "нормальному" утеплял, этот только со стороны, снаружи увидел.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 14 июн 2010, 17:04
Морадан
KO7 писал(а):даже представить боюсь. Я то соседний по "нормальному" утеплял, этот только со стороны, снаружи увидел.
А не зайти никак- поглядеть, отфотать?
У меня есть кой какие сырые идеи по этому поводу- если интересно- в личку для обсуждения кину.
По "нормальному"- это со сдвигом плоскости стеклофасада наружу на 26мм?
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 14 июн 2010, 22:59
KO7
Морадан писал(а):По "нормальному"- это со сдвигом плоскости стеклофасада наружу на 26мм?
Что там смотреть то, порнография как она есть. Ну это с моей точки зрения.
Сдвиг чуть по больше, пакеты двойные.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 07 сен 2010, 21:26
Олег Р.
А сами монтажники как обьясняют свой бок...? Гарантию ведь давали...?
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 08 сен 2010, 01:08
Сеня Харьков
Технологии забугорные а руки наши
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 08 сен 2010, 08:45
Морадан
Монтажники гарантию не дают- их задача побырому закидать объем и получить бабки
Гарантийные обязательства несет фирма-подрядчик.Если фирма серьезная- у неё есть спец бригада которая катается по устранениям косяков за нормальные деньги. Это для фирмы
намного дешевле, чем платить сразу за качественный монтаж.Т.к. совершенно без косяков сделать большие объёмы нереально в наших условиях- какими бы супер-пупер монтажниками они не делались....и выезд на устранения заложен в цену(внутрифирменную смету) объема. Т.к. существует еще целая куча факторов(типа сроки, смежники-фасадчики, и.тп) которые тоже влияют на качество.
В данном случае, мне кажется, руки изначально были среднеазиатские
Судя по фото "фрезеровки" башмака газосваркой...
На правах ИМХО....
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 08 сен 2010, 09:04
KO7
Олег Р. писал(а):А сами монтажники как обьясняют свой бок...? Гарантию ведь давали...?
Ну, тех кто ставил конструкцию где искать я слабо представляю. Они же дом сдали.
А те, кто менял стекла на пакеты, давно свалили и сменили пароли, явки и телефоны.
Морадан писал(а):В данном случае, мне кажется, руки изначально были среднеазиатские
Судя по фото "фрезеровки" башмака газосваркой...
На правах ИМХО....
Не, стеклофасады у нас ставят люди с пропиской и т.п. Косяк то такой, специфичный, сразу не вылезет. А где фрезеровка газосваркой видна?
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 08 сен 2010, 16:39
Морадан
KO7 писал(а): А где фрезеровка газосваркой видна?
Вот на этом фото разве прорезь в башмаке фрезована?Или там прост краски каплями столько?И где болт????
А кто у нас в городе стеклофасады ставит- насмотрелся.....
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 19 ноя 2014, 10:39
xgt
Нестандартное решение убило стандартный терморазрыв. Нагрузки на доп кронштейн (башмак) в большей мере ветровые чем ударные, наверное.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 19 ноя 2014, 17:33
KO7
А пропил за терморазрыв не считается?)
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:34
xgt
Вы, пропиленную стойку в верхней части кронштейном закрепили? и снизу она наверняка наглухо закреплена. не суть в утепленном варианте фасада.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:59
xgt
Да, извиняйте, что предыдущее не по теме. А, по протечкам - надо устранять причину(затекание), а не следствие. и есть стандартные пластиковые склизнячки для вывода конденсата.
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 20 ноя 2014, 21:35
Морадан
xgt писал(а):Да, извиняйте, что предыдущее не по теме. А, по протечкам - надо устранять причину(затекание), а не следствие. и есть стандартные пластиковые склизнячки для вывода конденсата.
Рекомендую попытаться поставить его в уже смонтированный и застекленный фасад
Если получится без демонтажа стекла и ты охватишь весь периметр термозазора стойки - ты переплюнешь Гуддини с Копперфильдом
Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)
Добавлено: 22 ноя 2014, 22:36
KO7
Устранить образование конденсата и протечки из восьми стоек сплошного 24этажного фасада.
Ок.