Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 02 июн 2010, 21:30

По многочисленным просьбам :wink: - повторяю пост.

Проблема. 24 этажка. 14 этажный стеклофасад. на 7ом этаже - из стыков стоек рамы льет вода. не сильно, но неприятно.
Изображение
На этаже проведена замена стекол на стеклопакеты. Впрочем, крайне криворукая.
Изображение
слева - правильная проставка, справа - кустарный заменитель.
Изображение
верх замененного этажа.
Предыдущие попытки удаления протечки отличались четырьмя различными видами силикона. (Ну сколько можно применять силикон и пену в наружке!?)
Изображение
снимем крышку
Изображение
силикон
открутим прижим
Изображение
силикон
где нет силикона - там пена.

Решение.
Добавив дополнительные кронштейны (нагрузки веса фасада они не несут, только ударную, при закрывании створок) распиливаем стойки на уровне перекрытия.
Изображение
Пилится болгаркой и электрической лучковой пилой, плотно притянувшись к фасаду.
Изображение
В щели торчит сухарь, он потом вынимается или проваливается в стойку, распил проходит по стыку конструкции, там изначально был термозазор между этажными секциями. Возможны варианты, когда секции занимают по два этажа и придется пилить целую конструкцию. Наврятли.
Изображение
В распил устанавливается металлический окрашенный отлив, сзади проклепанный к конструкции. Ну или саморезами.
Изображение
Все швы промазываются даймоником.

Дело за малым, заменить проставки на нормальные, пролепить все бутилом, и собрать обратно.
Изображение

Во избежание, все доступные стыки были пройдены даймоником, затем вся невидимая часть конструкции изнутри была промазана толстым слоем тектора.


На данный момент конструкция все еще течет. Теперь снизу вверх, совершенно в другом месте :doh:

Аватара пользователя
tt72
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 13 сен 2009, 21:19
Город: SPb
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение tt72 » 02 июн 2010, 21:36

Спасибо Анатолий!

WhiteEagle
Сообщения: 38124
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение WhiteEagle » 02 июн 2010, 21:47

все еще течет. Теперь снизу вверх
:vr: :doh:
Эттт как?

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение vladimir123 » 02 июн 2010, 21:51

WhiteEagle писал(а):
все еще течет. Теперь снизу вверх
:vr: :doh:
Эттт как?

Писали про подобное в одной Уфологоческой газете. :sm:

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 02 июн 2010, 23:17

Да пожалуйста, наслаждайтесь. Вернем форум к истокам, когда на нем делились проф. опытом, а не спорили о мировых заговорах.

Протечки, да я сам в шоке. Стойки сухие, а верхний стык поперечины со стойкой - мокрый.
Сфотографирую, покажу.

А в следующий раз я расскажу, как заменить стекла на стеклопакеты, не меняя толщину конструкции :sm:

Trocki
Сообщения: 753
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 13:22
Город: Israel

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Trocki » 02 июн 2010, 23:35

Несколько раз натыкался на протечки снизу вверх или в сторону метров на 5.
Обычно - это творится в наветренной стене. Заделка таких щелей - кошмар. По два раза приходилось возвращатся.

Аватара пользователя
Чураков Григорий
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 22 янв 2006, 09:22
Город: Нижний Новгород

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Чураков Григорий » 04 июн 2010, 20:00

KO7 писал(а):А в следующий раз я расскажу, как заменить стекла на стеклопакеты, не меняя толщину конструкции :sm:

У меня друг дома на лоджии хочет сделать именно так. Будет интересно почитать.

Аватара пользователя
Тульский
Сообщения: 12882
Зарегистрирован: 10 май 2004, 00:42
Город: В Москву из ТУЛЫ!!!
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Тульский » 04 июн 2010, 20:15

WhiteEagle писал(а):
все еще течет. Теперь снизу вверх
:vr: :doh:
Эттт как?

Игорь, а ты вспомни, когда дренажные отверстия залепленные встречались, сколько от туда воды выливалось на Еробусе...

WhiteEagle
Сообщения: 38124
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение WhiteEagle » 04 июн 2010, 20:22

Так она туда сверху вниз попадала. :naug:

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение vladimir123 » 04 июн 2010, 20:25

Конденсат, продувки нет.

WhiteEagle
Сообщения: 38124
Зарегистрирован: 15 окт 2004, 00:48
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение WhiteEagle » 04 июн 2010, 20:29

Но не снизу же вверх течет.

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение vladimir123 » 04 июн 2010, 20:30

Просто не вытекает.

Аватара пользователя
fomich
Сообщения: 9274
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 20:28
Город: Москва

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение fomich » 04 июн 2010, 20:35

Trocki писал(а):Несколько раз натыкался на протечки снизу вверх или в сторону метров на 5.
Обычно - это творится в наветренной стене. Заделка таких щелей - кошмар. По два раза приходилось возвращатся.

Изначально запороли при сборке :vr:

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 11 июн 2010, 01:47

Чураков Григорий писал(а):У меня друг дома на лоджии хочет сделать именно так. Будет интересно почитать.

А вот не расскажу, накрылись фото :(
Но смысл был в том, что классический стеклофасад, как наверху, был разобран, стекла и створки были удалены, затем собран обратно. Да, без стекол. просто прижимы и крышки.
А изнутри, изнутри были вставлены стеклопакеты. Створочные. Как в обычные оконные проемы. Вот так вот.

А вода... а фиг ее знает. Конденсат.

Аватара пользователя
Морадан
Сообщения: 4725
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:17
Город: СПб

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Морадан » 11 июн 2010, 21:27

KO7 писал(а):А изнутри, изнутри были вставлены стеклопакеты. Створочные. Как в обычные оконные проемы. Вот так вот.


Изнутри как зафиксировали пакеты?От выпадания вовнутрь?Штапик какой придумали?

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 14 июн 2010, 09:39

даже представить боюсь. Я то соседний по "нормальному" утеплял, этот только со стороны, снаружи увидел.

Аватара пользователя
Морадан
Сообщения: 4725
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:17
Город: СПб

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Морадан » 14 июн 2010, 17:04

KO7 писал(а):даже представить боюсь. Я то соседний по "нормальному" утеплял, этот только со стороны, снаружи увидел.

А не зайти никак- поглядеть, отфотать? :(
У меня есть кой какие сырые идеи по этому поводу- если интересно- в личку для обсуждения кину.
По "нормальному"- это со сдвигом плоскости стеклофасада наружу на 26мм?

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 14 июн 2010, 22:59

Морадан писал(а):По "нормальному"- это со сдвигом плоскости стеклофасада наружу на 26мм?

Что там смотреть то, порнография как она есть. Ну это с моей точки зрения.
Сдвиг чуть по больше, пакеты двойные.

Аватара пользователя
Олег Р.
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 06 апр 2010, 22:47
Город: Харьков
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Олег Р. » 07 сен 2010, 21:26

А сами монтажники как обьясняют свой бок...? Гарантию ведь давали...?

Аватара пользователя
Сеня Харьков
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 17 авг 2010, 23:24
Город: Харьков

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Сеня Харьков » 08 сен 2010, 01:08

Технологии забугорные а руки наши :sm:

Аватара пользователя
Морадан
Сообщения: 4725
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:17
Город: СПб

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Морадан » 08 сен 2010, 08:45

Монтажники гарантию не дают- их задача побырому закидать объем и получить бабки :sm:
Гарантийные обязательства несет фирма-подрядчик.Если фирма серьезная- у неё есть спец бригада которая катается по устранениям косяков за нормальные деньги. Это для фирмы намного дешевле, чем платить сразу за качественный монтаж.Т.к. совершенно без косяков сделать большие объёмы нереально в наших условиях- какими бы супер-пупер монтажниками они не делались....и выезд на устранения заложен в цену(внутрифирменную смету) объема. Т.к. существует еще целая куча факторов(типа сроки, смежники-фасадчики, и.тп) которые тоже влияют на качество.
В данном случае, мне кажется, руки изначально были среднеазиатские :sm: Судя по фото "фрезеровки" башмака газосваркой... :vr:
На правах ИМХО....

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 08 сен 2010, 09:04

Олег Р. писал(а):А сами монтажники как обьясняют свой бок...? Гарантию ведь давали...?

Ну, тех кто ставил конструкцию где искать я слабо представляю. Они же дом сдали.
А те, кто менял стекла на пакеты, давно свалили и сменили пароли, явки и телефоны.
Морадан писал(а):В данном случае, мне кажется, руки изначально были среднеазиатские :sm: Судя по фото "фрезеровки" башмака газосваркой... :vr:
На правах ИМХО....

Не, стеклофасады у нас ставят люди с пропиской и т.п. Косяк то такой, специфичный, сразу не вылезет. А где фрезеровка газосваркой видна?

Аватара пользователя
Морадан
Сообщения: 4725
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:17
Город: СПб

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Морадан » 08 сен 2010, 16:39

KO7 писал(а):
А где фрезеровка газосваркой видна?
Изображение

Вот на этом фото разве прорезь в башмаке фрезована?Или там прост краски каплями столько?И где болт????
А кто у нас в городе стеклофасады ставит- насмотрелся..... :gun:

xgt
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 20:06

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение xgt » 19 ноя 2014, 10:39

Нестандартное решение убило стандартный терморазрыв. Нагрузки на доп кронштейн (башмак) в большей мере ветровые чем ударные, наверное.

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 19 ноя 2014, 17:33

А пропил за терморазрыв не считается?)

xgt
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 20:06

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение xgt » 20 ноя 2014, 16:34

Вы, пропиленную стойку в верхней части кронштейном закрепили? и снизу она наверняка наглухо закреплена. не суть в утепленном варианте фасада.

xgt
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 20:06

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение xgt » 20 ноя 2014, 16:59

Да, извиняйте, что предыдущее не по теме. А, по протечкам - надо устранять причину(затекание), а не следствие. и есть стандартные пластиковые склизнячки для вывода конденсата.

Аватара пользователя
Морадан
Сообщения: 4725
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:17
Город: СПб

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение Морадан » 20 ноя 2014, 21:35

xgt писал(а):Да, извиняйте, что предыдущее не по теме. А, по протечкам - надо устранять причину(затекание), а не следствие. и есть стандартные пластиковые склизнячки для вывода конденсата.


Рекомендую попытаться поставить его в уже смонтированный и застекленный фасад :sm:
Если получится без демонтажа стекла и ты охватишь весь периметр термозазора стойки - ты переплюнешь Гуддини с Копперфильдом :sm:

Аватара пользователя
KO7
Сообщения: 1158
Зарегистрирован: 22 дек 2006, 21:24
Город: Симферополь
Контактная информация:

Re: Протечка внутри стоек стеклофасада. (фото)

Сообщение KO7 » 22 ноя 2014, 22:36

Устранить образование конденсата и протечки из восьми стоек сплошного 24этажного фасада.
Ок.


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей