Надо убрать куржак

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Надо убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 20:59

Приветствую.
ПРОШУ, всех ,кто знает!!! Хоть работа и не по промальпу, но заказчица мучается и не знает что делать.
Проблема вот какая: в пятиэтажке на крыше (на чердаке) образуется в некоторых местах куржак(наледь как в холодильниках), как при обследовании выяснилось, куржак образуется на бетонных плитах над открытых трубах канализаций.То есть как мы предпологаем теплый влажный воздух конденсируется на холодном основании(бетонной плите) крыши. Пятиэтажка понельная (незнаю какой у неё тип по строительному). Куржак также опразуется в боковых вентиляционных отверстиях и сужает их, при этом как я думаю влажность ещё более усиливается и участки куржаков нарастают ещё сильнее....
ЕСЛИ кто знает решение такой проблемы расскажите и если есть ссылки, то укажите... Дом - Хрущёвка, и я не думаю что такие проблемы с момента постройки были, а может и были.......НО когда снег весной таит, то потолки на пятых этажах мокнут..снег - куржак конечно в этот раз счистили на пленку и выбросили... КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, будем швы делать и это заодно...

Аватара пользователя
Галахов
Сообщения: 12285
Зарегистрирован: 08 июл 2006, 22:19
Город: Орёл

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Галахов » 16 мар 2010, 21:04

А почему эти трубы на крышу не выведены?

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 21:09

вот мне и не понятно, как дом 20-30 лет жил :roll: ...наше решение тупо проделать дырки в крыше продлить трубы ну как-нибудь заделать)))) а на трубы грибочки надеть :dance:
мне еще интересно как грамотно по строительному описать...т.е. образование куржака

Аватара пользователя
алтайский
Сообщения: 4758
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 19:30
Город: р Алтай
Контактная информация:

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение алтайский » 16 мар 2010, 21:11

Галахов писал(а):А почему эти трубы на крышу не выведены?

Проект такой. У нас все пятиэтажки с плоской кровлей по такому принципу. Куржака, вро де бы. нет. Кроме монтажа вентиляционного короба с выводом на кровлю приходит в голову лишь идея с ограничением объема выносимого вентиляцией воздуха. Над всеми трубами такая картина? Выводить каждую трубу в бетонную плоскую кровлю - ежик получится, ИМХО.

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 21:18

Да..около торца отверстия заделаны кирпичем и над трубами канализации ТАКОЙ куржак, от потолка сантиметров по 40-60. там где трубы заткнуты такого нет...но трубы затыкать нельзя, нарушается давление и запах в квартиры попадает, хотя пару труб мы нашли заткнутыми уже лет 15 :doh: ...а я что-то не понял про вентиляционный канал, что там куда вывести :D

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение vladimir123 » 16 мар 2010, 21:26

Обычное явление при недостаточной термоизоляции ливневых водостоков. Разбейте до плиты, потом....

Аватара пользователя
алтайский
Сообщения: 4758
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 19:30
Город: р Алтай
Контактная информация:

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение алтайский » 16 мар 2010, 21:27

Собирать по несколько труб в один выход и уже потом - на кровлю под зонтик. Один подъезд - один выход.
Затыкать, конечно, не надо, но, возможно, ограничить проход воздуха процентов на пятьдесят? Ну или продуваемость чердака увеличивать.

Аватара пользователя
алтайский
Сообщения: 4758
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 19:30
Город: р Алтай
Контактная информация:

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение алтайский » 16 мар 2010, 21:28

vladimir123 писал(а):Обычное явление при недостаточной термоизоляции ливневых водостоков. Разбейте до плиты, потом....

Если я правильно представляю этот тип кровли, там ливневки нет совсем. Слабонаклонная от центра к краям.

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 21:31

vladimir123 писал(а):Обычное явление при недостаточной термоизоляции ливневых водостоков. Разбейте до плиты, потом....


подробнее плиз :clap: да-да..крыша слабо наклонная к краям, а по краям карниз

Аватара пользователя
baron
Модератор
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: 08 апр 2005, 14:15
Город: Рязань

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение baron » 16 мар 2010, 21:35

Странное сооружение .обычно , если вент трубы выводятся на техэтаж . то должны быть крупные такие вентиляционные выходы выше крыши.Сечением примерно 2 на 2 метра,а фановые трубы ( из канстояков ) выведены прямо в эти вент выходы пластиковоми трубами.У нас в доме на есть два таких вентвыхода.в них ещё такие гидроизолированные ванны сделаны . что б атмосферные осадки не заливали.

Аватара пользователя
алтайский
Сообщения: 4758
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 19:30
Город: р Алтай
Контактная информация:

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение алтайский » 16 мар 2010, 21:39

Да, тогда никакой теплоизоляции непосредственно кровли там нет и не было никогда. По бетонным плитам накатаны два слоя рубероида в лучшем случае. В худшем - просто замазаны и заклеены швы между плитами. Я прав?
Техэтаж высотой 120-140 см.

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 21:43

конечно прав!!!! ну стандартная Хрущевская панелька ::wall: .... а вентиляция вверх выходит, там трубы бетонные диаметром сантимов 70..

Аватара пользователя
Maks-911
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 28 май 2009, 11:08
Город: Чита-Тверь- Москвal
Контактная информация:

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Maks-911 » 16 мар 2010, 21:58

Фотографии есть? Пятиэтажный дом панельный. (на чердаке) чердак может потом сделали

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение vladimir123 » 16 мар 2010, 22:03

Эндрю писал(а):конечно прав!!!! ну стандартная Хрущевская панелька ::wall: .... а вентиляция вверх выходит, там трубы бетонные диаметром сантимов 70..

Так какие трубы? Вентиляция, канализация(как сами сказали) или ливнёвка? О чём вообще разговор. Определитесь.

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 16 мар 2010, 22:29

Владимир, речь идёт о КУРЖАКЕ, который, по моему мнению, образуется на бетонных плитах крыши и в вентиляционных отверстиях чердака (по краям у таких пятишек на чердаке есть много отверстий чтобы чердак вентилировался) над открытыми трубами канализаций..http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Khrushovka.JPG#file
НУ это конечно не тот дом, а просто))) :-P , но концепция та же...ДОМ В РАЗРЕЗЕ :dance:

ТАК ТАК...ТЕХНАРИ ВЫ ГДЕ? :pray: :pray: Какие ещё предложения или улучшение предложенных..кстати мне про ёжиков понравилось на (все трубы будут торчать), а грамотно, если их вместе соединять в одну и выводить на крышу по 1-2 на подъезд :clap:

и ещё почему вентиляция чердака так нарушилась, вроде же ничего не поменялось с момента постройки.... :doh: ..и отверстия всего 4 шт были заткнуты.. :doh:

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение vladimir123 » 16 мар 2010, 23:56

Итак, ливнёвки там нет. Есть только вентиляция вытяжная. Приточки нет. Чердак холодный. Образование наледи(куржака) может происходить в том случае, когда поступает тёплый влажный воздух. Вот отсюда и плясать надо. Немного непонятно, где наледь, над фановыми трубами или над вентиляционными?

Аватара пользователя
jetcool
Модератор
Сообщения: 3562
Зарегистрирован: 08 авг 2006, 12:11
Город: СПб

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение jetcool » 17 мар 2010, 00:08

vladimir123 писал(а):Итак, ливнёвки там нет. Есть только вентиляция вытяжная. Приточки нет. Чердак холодный. Образование наледи(куржака) может происходить в том случае, когда поступает тёплый влажный воздух.... Немного непонятно, где наледь, над фановыми трубами или над вентиляционными?

Проблема одна - в снижении воздухообмена на чердачном пространстве. Вероятно, часть окон заложена/закрыта/заколочена, из-за чего не происходит в нужном объеме удаление теплого воздуха... Продухи откройте, и проблема должна исчезнуть.

vladimir123
Сообщения: 5626
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 18:15
Город: Москва

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение vladimir123 » 17 мар 2010, 00:13

Так и будем гадать на кофейной гуще. Ясен пень - воздухообмен. Только ещё куча причин может быть.

Аватара пользователя
Эндрю
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 дек 2009, 16:11
Город: Новосибирск

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение Эндрю » 17 мар 2010, 17:45

Наледь образуется над открытыми трубами канализаций....теплый пар конденсируется...вентиляция квартир выходит прямо на крышу, на чердак у неё отверстий нет. вентиляционные отверстия на чердаке кроме чтырёх все открыты...просто куржак образуется в них с одной стороны, где ветром воздух выдувает с чердака и постепенно зарастают снегом, тем самым вентиляция уменьшается и очаги куржака усиливаются. НО КАК ДОМ ЖИЛ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА????, куржак же наверняка не образовывался

Аватара пользователя
rezo
Сообщения: 17255
Зарегистрирован: 04 май 2006, 11:45
Город: Москва

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение rezo » 17 мар 2010, 18:02

Эндрю писал(а): НО КАК ДОМ ЖИЛ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА????, куржак же наверняка не образовывался
Просто не обращали внимания, или морозы поменьше были?

Аватара пользователя
VVVlad
Сообщения: 1306
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 13:44
Город: Питер

Re: НАДО убрать куржак

Сообщение VVVlad » 17 мар 2010, 23:00

Эндрю писал(а):вентиляционные отверстия на чердаке кроме чтырёх все открыты

jetcool писал(а):Продухи откройте, и проблема должна исчезнуть.

+1


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя