Страница 1 из 1

Монтаж АФУ

Добавлено: 12 май 2008, 14:21
masiania
кто какие дельные советы даст? для ускорения работ?
1. подъем
2. прокладка фидеров через какой промежуток крепить
3. устоновка кондеров
4. подключение

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 12 май 2008, 15:07
Fedorov
masiania писал(а):2. прокладка фидеров через какой промежуток крепить

1.Смотри инструкции по монтажу там описаны радиусы поворотов и расстояние между фимо.
2.Эти данные разные для фидеров разных диаметров.1/2; 7/8; 5/4.

Добавлено: 12 май 2008, 15:55
masiania
Кабель LCF7/8-50JA-R фирмы RFC, Германия

АФУ

Добавлено: 12 май 2008, 15:58
masiania
1.Базовая станция BTS3012 (S1/1/2 , 900MHz) фирмы «Huawei» (конфигурация 1/1/2)
2.Выпрямительная системаPPS 10.48-7800 (Powec, Power One)
3.Аккумуляторы (АКБ) 6-GFM-150X (Coslight пр-ва КИТАЙ)
(12V150Ah) 2 группы

4.1Антенны сотовой связи (центр раскрыва антенн 30м) Kathrein 739 655, Германия
4.2КабельLCF7/8-50JA-R фирмы RFC, Германия 30м-вертик 3м-гориз.
5Вводно-распределительное устройство ВРУ-0.4кВ ВРУ-001М-40-411-УХЛ4
6 Кондиционеры Сплит-кондиционер MS/MU-GA 50 VB
7 Электрообогреватель Конвектор NOBO 1кВт

Re: АФУ

Добавлено: 12 май 2008, 16:30
Fedorov
masiania писал(а):1.Базовая станция BTS3012 (S1/1/2 , 900MHz) фирмы «Huawei» (конфигурация 1/1/2)
2.Выпрямительная системаPPS 10.48-7800 (Powec, Power One)
3.Аккумуляторы (АКБ) 6-GFM-150X (Coslight пр-ва КИТАЙ)
(12V150Ah) 2 группы

4.1Антенны сотовой связи (центр раскрыва антенн 30м) Kathrein 739 655, Германия
4.2КабельLCF7/8-50JA-R фирмы RFC, Германия 30м-вертик 3м-гориз.
5Вводно-распределительное устройство ВРУ-0.4кВ ВРУ-001М-40-411-УХЛ4
6 Кондиционеры Сплит-кондиционер MS/MU-GA 50 VB
7 Электрообогреватель Конвектор NOBO 1кВт
Это ты что перечислил то?

это ты что перечислил?

Добавлено: 12 май 2008, 16:38
masiania
тех задание что нужно устоновить на мачте!

Добавлено: 12 май 2008, 16:39
masiania
вот и спрашиваю , что в какой последовательности и как устанавливаеться и где самое главное)))

Добавлено: 12 май 2008, 16:57
Fedorov
4.1Антенны сотовой связи (центр раскрыва антенн 30м) Kathrein 739 655, Германия
4.2КабельLCF7/8-50JA-R фирмы RFC, Германия 30м-вертик 3м-гориз
Это на мачте,остальное в Б.С. По другому просто неполучится.
5Вводно-распределительное устройство ВРУ-0.4кВ ВРУ-001М-40-411-УХЛ4
С этим затрудняюсь,в лицо бы этой штуки взглянуть тогда скажу точно.Там к ней инструкция по монтажу доложна быть.

Добавлено: 12 май 2008, 17:05
masiania
так что на мачте я знаю, вот и спрашиваю этот кабель с каким промежутком крепиться?
заземление на мачте делать при помощи сварки или хомутов и т.д. технологию и последовательность выполнения работ!)

Добавлено: 12 май 2008, 19:08
Fedorov
http://fedorovs-pb.gallery.ru/
Сходи по ссылке я там кое что отсканировал а что рядом спецов нету чтоб на пальцах объяснить?

Добавлено: 12 май 2008, 23:43
masiania
спасибо прочел, интересно!!! побольше бы инфы, многое известно, интересно ускорение процесса))!

Добавлено: 13 май 2008, 11:42
wolgalp
Мы поднимаем антенны с уже подключенными фидерами. На земле конектить как-то приятние. Чтобы тяжесть фидера не срывала резьбы контактов при подъеме, фидер подвязывается дугой к антенне в нескольких метрах ниже антенны. Таким образом нагрузка при подъеме распределяется на фидер, а не на клемы.
Подъем. Фиксация наверху. Потом уже клапим к антенно мачтовой опоре.

Добавлено: 13 май 2008, 13:18
masiania
спасибо Дмитрий, а в чем трудность подключить фидера к антене на верху?? насколько я понимаю он там от фидера к антене через коаксиальный разьем подключается?

Добавлено: 13 май 2008, 13:25
wolgalp
Сначала ты режешь фидер правильным ножом и правильно накручиваешь разъем. Потом ты прикручиваешь его к антенне. Потом излируешь сырой резиной. Потом - изолентой. И так 6 раз, на высоте, где ветер и прочая непогода, а еще и бывает, что мороз. Оно мне надо?

Поднял - установил - крутишь клапсы. Все остальное - внизу.

Добавлено: 13 май 2008, 17:39
Галахов
wolgalp писал(а):Сначала ты режешь фидер правильным ножом и правильно накручиваешь разъем.

Это и на земле сделать никто не мешает. Зато фидер без антены в любую дырку просунуть не проблема.

Добавлено: 13 май 2008, 18:15
wolgalp
wolgalp писал(а):Мы поднимаем антенны с уже подключенными фидерами. На земле конектить как-то приятние. Чтобы тяжесть фидера не срывала резьбы контактов при подъеме, фидер подвязывается дугой к антенне в нескольких метрах ниже антенны. Таким образом нагрузка при подъеме распределяется на фидер, а не на клемы.
Подъем. Фиксация наверху. Потом уже клапим к антенно мачтовой опоре.


galahov писал(а):
wolgalp писал(а):Сначала ты режешь фидер правильным ножом и правильно накручиваешь разъем.

Это и на земле сделать никто не мешает. Зато фидер без антены в любую дырку просунуть не проблема.

Добавлено: 13 май 2008, 23:58
Fedorov
wolgalp писал(а):Сначала ты режешь фидер правильным ножом и правильно накручиваешь разъем. Потом ты прикручиваешь его к антенне. Потом излируешь сырой резиной. Потом - изолентой. И так 6 раз, на высоте, где ветер и прочая непогода, а еще и бывает, что мороз. Оно мне надо?

Поднял - установил - крутишь клапсы. Все остальное - внизу.
Фидер 5/4 на высоту 70м и потом по конструкции башни РТПЦ 20м горизонта с антеной в обнимку... "Оно мне надо?",а если фидер идёт по внутри рассположеной кабель-трассе или по внутренним скобам??? вариант на здании с прохождением 2х и более стен??? Конечно у каждого своя методика монтажа.

...излируешь сырой резиной. Потом - изолентой. И так 6 раз, на высоте, где ветер и прочая непогода, а еще и бывает, что мороз...
Есть термомуфты,муфты холодного обжима.Правда есть панельные антены с 4мя и даже с 6тью выходами+выход под оптоволокно. :vau: :wink:

Добавлено: 14 май 2008, 00:02
Fedorov
masiania писал(а):спасибо прочел, интересно!!! побольше бы инфы, многое известно, ))!
Дак ты напиши что тебе надо,я ещё полистаю инструкции,у меня их много.А что за оператор?Требования почти одинаковы но есть тонкости.

Добавлено: 14 май 2008, 01:14
masiania
Дак ты напиши что тебе надо,я ещё полистаю инструкции,у меня их много.А что за оператор?Требования почти одинаковы но есть тонкости.


NFR Я ВСЕ ВЫШЕ НАПИСАЛ, ЧТО ГДЕ И КАК, НИПИСАЛ ТЕХ ЗАДАНИЕ, ПОЛНОЕ, ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО МТС либо БИ,хотя они там все сидят на Мегафоне, у них там свои операторы, типа наших Манагеров, тема пришла из АФУ ЯНАО предложил Дмитрий(Wolgalp) смонтировать АФУ а по тех заданию много всяких причендалов вплоть до полного подключения к сети с Пожарной Сигн. ит.д. поскольку, подключения к ИБП короче к будке никогда не делал, хотел узнать , что и куда нужно подключать, хотя на яящиках в ИБП и есть схема, хотелось бы получить полезные советы)____ вот в принципе и все))) спасибо за понимание)))!!!

Добавлено: 14 май 2008, 07:52
Fedorov
1. подъем

??? ЧЕГО???Панельная ант. С усилками или без,Релейка (диаметр),
???КУДА??? Мачта,здание.
2. прокладка фидеров через какой промежуток крепить

Уже ответил
3. устоновка кондеров

Кондюки и пож. сиг. устанавливают наёмные фирмы (нанимает оператор)
4. подключение

???ЧЕГО??? Стойки питания,к эл. сети арендадателя,Ультросайта???
Невсё можно обьяснить текстом (слишком много писать и картинок под рукой нет) рядом есть люди кто монтировал,спроси.Вечером полистаю инструкциии МТС может что ещё найду,БИ у меня нет,могу Мегафон и ТЕЛЕ-2 посмотреть.

Добавлено: 14 май 2008, 08:52
wolgalp
Мы всегда делали все. И монтаж антенн, и электричество в сайте, и кондеи, и подключение антенн к "холодильникам", вплоть до подключения сайта к электричеству т.е. и траншеи рыли.
Всегда есть проект и схема, утвержденные заказчиком и подписанные.

Добавлено: 14 май 2008, 10:48
masiania
Дима спасибо за внятное объяснение, только вот заказчик не признаеться в этом -(есть проектная документация), точней мой заказчик )))))) получил только тех задание с названиями того что устанавливать и все))

Добавлено: 14 май 2008, 11:08
wolgalp
masiania писал(а):Дима спасибо за внятное объяснение, только вот заказчик не признаеться в этом -(есть проектная документация), точней мой заказчик )))))) получил только тех задание с названиями того что устанавливать и все))


Им бы не дали ничего устанавливать без проекта. Проект подписывается в сотовой компанией и подрядной организацией. Причем все, вплоть до последней розетки описывается в проекте. Даже сотовые компании проверяют. Все должно быть по бумажкам.

Добавлено: 14 май 2008, 13:16
Галахов
На этих работах часто бывает цепочка посредников. Документация застревает у одного изних. А сотовые компании не всегда придираются к мелочам. Мы делали по аналогии с предыдущими, учитывая замечания полученные ранее.

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 14 май 2008, 16:19
wolgalp
masiania писал(а):кто какие дельные советы даст? для ускорения работ?
1. подъем
2. прокладка фидеров через какой промежуток крепить
3. устоновка кондеров
4. подключение


Купи нож для разделки фидера. В Казани не достать. В Москве с этим проще.


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Адрес

Добавлено: 14 май 2008, 17:28
Fedorov
Мы тоже делаем всё кроме пожарки и кондеев,от переоборубования до проэктирования и строительства (выгородка поб Б.С. внутри помещений,строительство блок-контейнера на разгрузочной раме на крыше здания). Соответственно всё АФУ,юстировка и подключение стойки питания,ультрасайта 19 дюймовой стойки,а также вся электрика.Да и ещё строительство и усиление мачт и башен с выверкой вертикальности и натяжкой вант с проверкой тензометром.
Им бы не дали ничего устанавливать без проекта.

Проект безусловно есть,но если это переоборудование то Т.З. достаточно,там всё указано.А что у вас? Контэйнер или выгородка,я так понял вся внутрянка уже есть,в Т.З. нислова про электрику и п.т.

Добавлено: 14 май 2008, 20:26
wolgalp
Нужно уточнить наличие на данном объекте:
1) 4-5 мотков сырой резины
2) 4-5 мотков морозостойкой изоленты 3М
3) Из ключей: набор шестигранников, набор ключей, специальный накидной ключ для гаек клапсов (узнать размер гайки)
4) Наличие силикона в этаких пакетиках, но он обычно идет в комплекте с заземлением.
5) Способ крепления заземления фидера: сверлить в уголке мачты 6 дыр не улыбается. Лучше чтобы он был на клемах. Если не на клемах, значит, удлиннители, дрель и кучу острых сверел.
6) Поднимаете и монтируете ли трубостойки под антенны. Если да, то необходимо выяснить способ крепежа и размер гаек. Если нет, то все равно не раслабляйтесь.

Если вышеперечисленного нет, то немедленно найти!!!

Добавлено: 18 май 2008, 00:01
Akim
Fedorov писал(а):Мы тоже делаем всё кроме пожарки и кондеев,от переоборубования до проэктирования и строительства (выгородка поб Б.С. внутри помещений,строительство блок-контейнера на разгрузочной раме на крыше здания). Соответственно всё АФУ,юстировка и подключение стойки питания,ультрасайта 19 дюймовой стойки,а также вся электрика.Да и ещё строительство и усиление мачт и башен с выверкой вертикальности и натяжкой вант с проверкой тензометром.
Им бы не дали ничего устанавливать без проекта.

Проект безусловно есть,но если это переоборудование то Т.З. достаточно,там всё указано.А что у вас? Контэйнер или выгородка,я так понял вся внутрянка уже есть,в Т.З. нислова про электрику и п.т.

Не, Володя, пожарку тоже мы делаем кое-где.

Добавлено: 18 май 2008, 01:08
Мачтмейстер
Кабель 7/8" крепится по вертикали через 0,8м.

wolgalp
4) Наличие силикона в этаких пакетиках, но он обычно идет в комплекте с заземлением.

Зачем этот поставляемый герметик нужен, если всё-равно всё сырой резиной мотается?! Причем, всегда почему-то у сотовиков с перестраховкой: по идее нужно герметезировать ТОЛЬКО переход от кабеля к разъёму, а не всё соединение, как везде наблюдается. Потом попробуй разбери... В самом разъёме резиновая прокладка же есть. Потом, если потребуется поменять антенну (а приходилось), после наложения сырой резины, легче кабель с разъемом отрезать и установить заново, чем "разматывать" резину. Разъем терят свои функциональные способности, т.е. и не разъемом вовсе становится, а так... муфтой. Или у многих недоверие к хфирменной технике? Тогда зачем это?:
Купи нож для разделки фидера. В Казани не достать. В Москве с этим проще.

Проще, но и можно без него. Разъем 7-16 на кабель 7/8" ставится легко и с помощью ножовки.

Сотовые вышки.

Добавлено: 30 июн 2009, 23:53
stas_pam
Вечер добрый! только что поступил звонок, меня спрашиваю про некие "БАЗЫ" для сотовой связи, которые, как я понял, крепятся на вышках.
Что это за "БАЗЫ" :?: где можно информацию поискать?

Re: Сотовые вышки.

Добавлено: 03 июл 2009, 14:33
Fedorov
stas_pam писал(а):Вечер добрый! только что поступил звонок, меня спрашиваю про некие "БАЗЫ" для сотовой связи, которые, как я понял, крепятся на вышках.
Что это за "БАЗЫ" :?: где можно информацию поискать?

Вот мне тоже интересно
Что это за "БАЗЫ"

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 03 июл 2009, 17:47
Akim
Ну я знаю что это такое, примерно :).

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 03 июл 2009, 18:09
Fedorov
Я предпологаю что это либо мини ультросайт либо RUшка (как у "Дельты"-SkiLenk)

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 04 июл 2009, 16:51
stas_pam
теперь выяснилось что это и не сотовая связь, а телепередающая аппаратура... черт их поймет. никакой конкретики :)

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 24 авг 2009, 12:15
zyxel55
Если мачта РТПЦ, то там есть фидерный мост - по нему все кабеля идут, соориентируешься по ним. Сколько видел шаг крепления фидера - 1м. Мы релейки 1,2 м поднимали на 85 м монтажником: релейка на земле, монтажник на 85 м, и то и другое - на одной веревке через ролик. Монтажник едет вниз - релейка вверх.

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 25 авг 2009, 15:38
wolgalp
zyxel55 писал(а): Мы релейки 1,2 м поднимали на 85 м монтажником: релейка на земле, монтажник на 85 м, и то и другое - на одной веревке через ролик. Монтажник едет вниз - релейка вверх.

:naug: :naug: :naug:

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 31 авг 2009, 07:32
Akim
wolgalp писал(а):
zyxel55 писал(а): Мы релейки 1,2 м поднимали на 85 м монтажником: релейка на земле, монтажник на 85 м, и то и другое - на одной веревке через ролик. Монтажник едет вниз - релейка вверх.

:naug: :naug: :naug:

Почему??? Стандартный способ подъема релеек,- контрагруз. Монтажник находится в шкуродере, по лестнице ходит, страховка в этом случае не нужна.

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 31 авг 2009, 08:01
Галахов
Akim писал(а):
wolgalp писал(а):
zyxel55 писал(а): Мы релейки 1,2 м поднимали на 85 м монтажником: релейка на земле, монтажник на 85 м, и то и другое - на одной веревке через ролик. Монтажник едет вниз - релейка вверх.

:naug: :naug: :naug:

Почему??? Стандартный способ подъема релеек,- контрагруз. Монтажник находится в шкуродере, по лестнице ходит, страховка в этом случае не нужна.


Я считаю этот способ самым оптимальным. В основном им и пользовались после того как перепробовали другие способы.

Re:

Добавлено: 31 авг 2009, 08:05
Галахов
Мачтмейстер писал(а):
wolgalp
4) Наличие силикона в этаких пакетиках, но он обычно идет в комплекте с заземлением.

Зачем этот поставляемый герметик нужен, если всё-равно всё сырой резиной мотается?! Причем, всегда почему-то у сотовиков с перестраховкой: по идее нужно герметезировать ТОЛЬКО переход от кабеля к разъёму, а не всё соединение, как везде наблюдается. Потом попробуй разбери... В самом разъёме резиновая прокладка же есть. Потом, если потребуется поменять антенну (а приходилось), после наложения сырой резины, легче кабель с разъемом отрезать и установить заново, чем "разматывать" резину. Разъем терят свои функциональные способности, т.е. и не разъемом вовсе становится, а так... муфтой. Или у многих недоверие к хфирменной технике? Тогда зачем это?:


Это требование заказчика. Однажды менял старые антены на разъёмах которых небыло сырой резины и изоленты. Разъём работал.

Re: Монтаж АФУ

Добавлено: 31 авг 2009, 08:52
Akim
Это не требование заказчика, а требование производителей антенн. Просто мотать нужно по слоям, изолента - сырая резина - изолента.