Страница 1 из 3
Можно ли валить трубу частями?
Добавлено: 24 мар 2008, 18:02
Хожаев
Можно ли валить кирпичную трубу частями?
Труба 65м.
Валить по отметкам:
42-65м
42-28м
28-0,0м
Добавлено: 24 мар 2008, 18:10
Fedorov
Такими большими кусками или от отметки до отметки?
Добавлено: 24 мар 2008, 19:28
Сай
А смысл?
тогда сразу всю...
Добавлено: 24 мар 2008, 19:35
Fedorov
Сай писал(а):тогда сразу всю...
Две недели работы подрывников и на землю упадёт только пыль
(в соседних домах вылетят стёкла)
Добавлено: 24 мар 2008, 20:12
Хожаев
Сай писал(а):А смысл? :vr:
тогда сразу всю... :dance:
Сразу всю валиить можно очень редко. Обычно плотная застройка вокруг.
Добавлено: 24 мар 2008, 20:13
Хожаев
Fedorov писал(а):Сай писал(а):тогда сразу всю... :dance:
Две недели работы подрывников и на землю упадёт только пыль :sm: (в соседних домах вылетят стёкла)
Я взрывал в 1990 году в Норильске трубу Н=100м. Проблем слишком много.
Добавлено: 24 мар 2008, 20:19
Fedorov
А почему нельзя как обычно?Зачем привязыватрся к данным отметкам?
Добавлено: 24 мар 2008, 21:06
Хожаев
Fedorov писал(а):А почему нельзя как обычно? Зачем привязыватрся к данным отметкам?
Это план местности заставляет привязываться. Дальше - здания или коммуникации.
Сектор падения "Плюс-минус" один градус от оси трубы!
Добавлено: 24 мар 2008, 21:18
Fedorov
Разбирать внутрь?
Добавлено: 24 мар 2008, 22:16
baron
Я ,как валяющий иногда кое что , полагаю , что можно валять кирпичные трубы ЧАСТЯМИ.
Как модератору, мне неприятно наблюдать длинный разбег очередной идеи. Давайте поконкретней.
Добавлено: 25 мар 2008, 00:02
Fedorov
baron писал(а): мне неприятно наблюдать длинный разбег очередной идеи. Давайте поконкретней.
10 страниц о том как вешать банер не длинный разбег идеи?
Добавлено: 25 мар 2008, 08:43
Сай
Добавлено: 25 мар 2008, 09:25
Хожаев
По статическому расчету (помог БГСи Ко) получается, что горизонтальная составляющая от падающего куска на верх нижележащей части может достигать до 100 тонн в данном моем случае. Мы валим «оголовок» в сторону, противоположную цеху, а основанная часть трубы высотой 42м может упасть на большой действующий металлургический цех, где плавят металл, работают люди и т.п. На ППР инспектор дал рекомендацию опускать обломки только в люльке. javascript:emoticon(':sm:')
Позже дам ссылку на сайт, где я выложу позже и методику расчетов, фото и видео роняния части трубы.
Добавлено: 25 мар 2008, 12:05
Хожаев
Только что позвонил руководитель одной из бригад, которые валили трубу 65м по отм. 42,5м.
Бригадир по своему усмотрению изменил методику.
ЧУТЬ-ЧУТЬ ИЗМЕНИЛ.
При падении верхних 22,5м, нижняя часть трубы сильно качнулась назад, но ... вернулась в исходное положение, потому, что:
1. На отметке 42,5 м толщина стены 500мм, футеровки – 250мм
2. На отметке 0,00м толщина стены 1000мм, футеровки – 640мм, Днар=6400мм.
3. Труба уходит под землю на 6м. Кладка части ствола и цоколя армированы.
Господа промальпы – думайте и хорошо считайте, прежде чем что-то валить.
Добавлено: 25 мар 2008, 12:22
Хожаев
Звоните мне 910-910-52-66 или пишите
sppas@list.ru
Добавлено: 25 мар 2008, 15:12
Fedorov
А валить внутрь,и через дымоход при помощи отбойника "порода" уходит из ствола... Если дымоход не подземный,инфы побольше или фотки.В любом случае удачи.
Добавлено: 25 мар 2008, 15:17
Хожаев
Добавлено: 25 мар 2008, 15:19
Хожаев
Fedorov писал(а):А валить внутрь,и через дымоход при помощи отбойника "порода" уходит из ствола... Если дымоход не подземный,инфы побольше или фотки.В любом случае удачи.
Такую же трубу (Н=65м) на том же заводе несколько лет назад местные альпинисты разбирали отбойниками... несколько месяцев.
Здесь 3 такие трубы разберем за месяц.
Добавлено: 25 мар 2008, 15:45
Fedorov
Хожаев писал(а):Здесь 3 такие трубы разберем за месяц.
Новые технологии, новые решения.Молодци.
Буду в Питере - покажу фото.
Я в конце марта уеду в Мурманск,если удастся встретится мой тел. в Питере +7.921.894.13.39. Машима есть могу приехать куда удобно.
Добавлено: 25 мар 2008, 17:44
alex45
Я бы тоже хотел посмотреть.
Добавлено: 25 мар 2008, 20:54
baron
Внятных рассказов о предыдущих подвигах на заводе минваты мы так и не дождались.Пусть теперь мы убедимся в крутизне полёта изобретательской мысли.И пусть всем нам повезёт, все будут ,как минимум , здоровы.
Добавлено: 25 мар 2008, 21:02
Сай
ничего не понял....
так это типа саморекламы???
уже валите или собираетесь?
и в чем сложность-то???
бери и вали...была бы голова и здоровье...
дайте одну трубу и посмотрим кто быстрее завалит...
Добавлено: 25 мар 2008, 22:30
Хожаев
DEL
Добавлено: 25 мар 2008, 22:33
Хожаев
DEL
Добавлено: 25 мар 2008, 23:17
Лев
А разве Вы не можете посоветоваться с Шуроном, насколько мне известно его фирма работает бок о бок с Вашей? Или уже нет?
Добавлено: 26 мар 2008, 06:25
Хожаев
DEL
Добавлено: 26 мар 2008, 10:06
baron
Сергей Михалыч! Строить глазки - в трёп , собирать порядочных единомышленников- в промлетарии, давайте тут обсудим вашу технологию.Если обсуждения не выйдет - копируйте всё себе на диск.
Добавлено: 26 мар 2008, 22:22
Сай
Хожаев писал(а):Сай писал(а):ничего не понял....
так это типа саморекламы???
Именно реклама, но для поиска людей-соратников, которые бы меня предупредили об опасности гиризонтальной составляющей, опрокидывающей трубу.
Жаль, но таких не нашлось.
а можно поподробнее... а то начинаешь сомневаться в собственных умственных способностях, после таких амбициозных заявлениях...
Добавлено: 26 мар 2008, 23:40
англичанин
Хожаев писал(а):Сай писал(а):ничего не понял....
так это типа саморекламы???
Именно реклама, но для поиска людей-соратников, которые бы меня предупредили об опасности гиризонтальной составляющей, опрокидывающей трубу.
Жаль, но таких не нашлось.
Нашелся!
Предупреждаю!!! горизонтальная составляющая при валке трубы очень опасна!!! Даже при валке дерева она очень явно чувствуется седалищным нервом... А модуль упругости сырой древесины мммм сильно отличается от кирпичной кладки... и, следовательно, способность поглощать дин. нагрузки.... а Труба... которую пинком ноги не поправишь...
Ну что, берёте в соратники?
Добавлено: 27 мар 2008, 07:47
Сай
Хожаев писал(а):Так мы с ним одной командой и работаем. Замечательный и очень порядочный человек.
а в другой ветке..что-то не скажешь что вы одна команда...
как все запутано... с вашими трубами...
Добавлено: 27 мар 2008, 19:46
baron
По теме- работал я как то на одном стекольном заводе .И была там неработающая лет тридцать труба( цех сгорел , а потом реформы навалились) 60-ка. И стали у неё верхние 20 м ну очень аварийные.Ломали брянские.Они без затей и комплексов вырубили на 40 м зарубку , напихали пеньков, и привязали к оголовку офигенный трос.Пеньки сожгли , трос дёрнули трактором. Остались торчать 40 недоломанных метров.
Метод подобных демонтажей описан в книжке Ельшина (старшего),правда там поэтапно взрывали.
У нас был в практике эпизод , когда у старой дореволюционной трубы пошло жуткое лещение, повыпадали почти все забивные скобы.Залезать невозможно и неохота( сверху всё время сыпет).Привязывали трос в вышки и прослабив специальным способом ствол в определённом месте , дёргали( почти два дня).Свалили пол-трубы.Оставшийся пенёк угрозы не таит и потому финансово бесперспективен.
Добавлено: 28 мар 2008, 17:27
Саныч
Думаю эта тема, очередная провокация.
Конкретики нет и не будет, хотя рад буду ошибиться.
Добавлено: 28 мар 2008, 20:31
Сай
Добавлено: 27 апр 2008, 23:38
Хожаев
DEL
Добавлено: 02 май 2008, 19:54
Т-34
Среди приглашенных "питерских" присутствовал и я.
Посмотрел и фото и видео. Впечатлило.
На первый взгляд всё просто и эллементарно.
Но после длительной и продолжительной беседы выяснилось, что не всё так просто, как кажется.
Имеется куча маленький хитростей и секретиков, без знания которых можно запороть всё дело.
Одним словом, рекомендую.
P.S.: А Сергею Михалычу - респект и уважуха.
Добавлено: 03 май 2008, 01:03
Хожаев
DEL
Добавлено: 03 май 2008, 01:11
Хожаев
DEL
Добавлено: 03 май 2008, 01:13
Хожаев
Сейчас поставили задачу валить ж/б трубу. Чтобы демонтаж был рентабильным, надо тоже автоматизировать задачу.
Добавлено: 13 май 2008, 09:51
Chet
Насколько я помню из станочного ремесла, есть такое устройство: типа направляющие рельсы (прижимаются к поверхности) и вот по ним двигается режущий элемент на длину направляющих рельсов.к режущему инструменту подается вода для охлаждения.режущий элемент-это пила.
разрезается три-четыре вертикальных отверстия, затем подрезаются основания и аккуратненько кувалдометром сбивается вниз.
Вопрос где бы взять это пилительное устройство.Я видел давным- давно им пилили толстую сталь , а чуть позже им пилили гранит)короче каменные плиты. имея пару -тройку таких устройств и два оператора-станочника, вопрос демонтажа решается очень быстро и достаточно безопастно.ведь роняются сегменты окружности высотой по пол-метра.только переставляй направляющие, да спускай фрагменты...может есть среди аудитории знающие люди, работающие с природным камнем.Огласил бы название станка
а то в прошлом году пороняли методом электрокувалдометра (8Дж перфоратором) две трубы. суставы до сих пор дают о себе знать
Re: Можно ли валить трубу частями?
Добавлено: 10 фев 2009, 12:48
Aider
Подскажите как свалить 30-ти метровую ж/б трубу?