Страница 1 из 1
Кондиционеры: Samsung SH09Z PGA
Добавлено: 12 сен 2007, 13:51
M G - 3
Re: Samsung SH09Z PGA
Добавлено: 14 сен 2007, 02:14
Sun
думаю здесь никто не знает))
есть специальные форумы по кондиционерам или холодильным машинам)) лучше там спросить...
а вообще есть сервесные центры у официальных поставщиков оборудования.. там могут подсказать
Re: Samsung SH09Z PGA
Добавлено: 28 дек 2008, 23:15
Boriska
Ну тут всё просто, данный датчик либо в обрыве, либо замкнут. Проверяется мультиметром, номинальное солпротивление 6-9кОм.... Есть ещё вопросы? Кстати, данные датчики у SAMSUNG выходят из строя давольно часто к великому сожалению при всей похожести DAIKINивские поставить нельзя т.к. немного другие сопротивлдения ....
Re: Samsung SH09Z PGA
Добавлено: 29 дек 2008, 23:02
Комоныч
молодец, чувак! аж на теплопортал вышел по вопросу! ну а если по-честному, зачем козе баян? что заставило тебя-промальпа, заморочиться данной хитроинженерной проблемой?
Re: Samsung SH09Z PGA
Добавлено: 30 дек 2008, 01:17
Boriska
Ответ прост, в первую очередь я професиональный холодильщик, а потом уже промальп ...