Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 14 сен 2017, 22:03

в комплекте с помпой идет anti siphoning device. Зачем он нужен, как работает?
по схеме установки, его можно ставить и до- и после насоса, и в верху и внизу. Непонятно...
единственная версия - чтобы конденсат мог самотеком стечь, но неужели это имеет большое значение?

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 15 сен 2017, 01:02

Предотвращает полное высушивание помпы разряжением, создваемым быстро утекающими массами воды. Видимо, просто обычный клапан, перекрывающий сток при разряжении.

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 15 сен 2017, 07:06

Для предотвращения воздушных пузырей (эффект сифона) переведите дословно, мешает работе помпы и нормальному стоку конденсата (ну в смысле сам эффект, вплоть до полного остановки отвода конденсата) ...

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 15 сен 2017, 08:46

ну как бы все это общие слова, итак понятно, что предотвращает и способствует. Но как это работает, если клапан наоборот только и может что подсасывать воздух в дренажную трубку извне, а ставить его можно в любом месте

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 15 сен 2017, 10:23

Как в канализации отводные воздушные трубы на кровле ...
Принцип один и тот же, по большому счету я его описал в предыдущем посте ...

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 15 сен 2017, 13:19

почему такого клапана не предусмотрено при варианте без помпы? В канализации-то помп нет, раз уж такое сравнение

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 15 сен 2017, 13:25

Чтобы не осушать насос, и не остаться без гидрозатвора в системах без сифона.
Без помпы тоже ставится. Они разного типа бывают, для разных случаев.

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 15 сен 2017, 13:28

RedFox писал(а):Чтобы не осушать насос


Помпе кондиционера собственно по баррабану до сухости, для этого у нее есть так называемый поплавок, который тупо отключит оную ...

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 15 сен 2017, 14:08

Это вообще из другой песни

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 15 сен 2017, 18:57

Сань, девайс впускает воздух в дренаж если в нем возникает давление ниже атмосферного. По схеме ставится в любое место дренажа, не обязательно самое высокое где может быть пробка. Да и что с того что пробка, это же не обменник.
Короче, непонятно зачем, как работает, но написано что имеет существенное значение для правильного монтажа. Может чтобы трубка не склеилась если вытекающий самотеком столб воды создаст разрежение.. Но она достаточно жесткая..

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 16 сен 2017, 05:34

Все правильно, что-то как-то с пониманием туго, иногда на дренажных системах для убирания воздушных пробок кустарно такие элементы ставят с трубкой вверх на горизонтальных участках ...

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 16 сен 2017, 10:10

Антисифонный клапан работает с точностью наоборот. Создает разрыв в сплошном потоке для предотвращения полного самослива воды, в том числе и из сифонов.

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 16 сен 2017, 12:51

Boriska писал(а):Все правильно, что-то как-то с пониманием туго, иногда на дренажных системах для убирания воздушных пробок кустарно такие элементы ставят с трубкой вверх на горизонтальных участках ...


Борис, ну как может этот девайс убрать воздух, если он наоборот только подсосать его может снаружи

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 16 сен 2017, 12:54

RedFox писал(а):Антисифонный клапан работает с точностью наоборот. Создает разрыв в сплошном потоке для предотвращения полного самослива воды, в том числе и из сифонов.


похоже на правду, теперь попробуй объясни зачем оно надо. Пусть сливается полностью ::pardon:

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 16 сен 2017, 13:24

Если не будет гидрозатвора, то из кондея канализацией будет вонять.

Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение tomash » 16 сен 2017, 14:00

Устранял как-то раз запах от кондея. Хозяйка пол года отсутствовала, вода испарилась из сифона и канализацией пахло. Пока разобрался в причине весь мозг сломал.

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 16 сен 2017, 14:39

да, все встало на свои места.
без помпы вряд ли до канализации тянут дренаж, в дырку и на улицу. Оттуда пахнуть особо нечему. А если в канашку, то нужен гидрозатвор, который обеспечивает этот клапан. Соответственно, это по сути не антифисонный девайс, а наоборот сифонный

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 16 сен 2017, 19:41

Народ, вы однако совсем обленились, anti siphoning device - переводится с технического английского как обратный клапан, Вы на хрена себе и окружающим мозг взрываете ???

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 16 сен 2017, 20:11

Обратный клапан будет back valve.

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 17 сен 2017, 06:36

Не совсем так, valve - вентиль ...

Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение tomash » 17 сен 2017, 09:17

Изображение

16-ти вентильный двигатель?

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 17 сен 2017, 09:41

Boriska писал(а):Народ, вы однако совсем обленились, anti siphoning device - переводится с технического английского как обратный клапан, Вы на хрена себе и окружающим мозг взрываете ???

так это ты и мутишь, то воздушные пробки, то вот перевод

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 17 сен 2017, 10:40

Давай проще, выкладывай фото обсуждаемого девайса и не будем ломать голову ...

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 17 сен 2017, 11:27

Вентиль и есть клапан.

Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение tomash » 17 сен 2017, 15:12

Бахорет писал(а):... это по сути не антифисонный девайс, а наоборот сифонный


Путаница из-за того, что сифоном называют и сантехнический прибор ( чтоб не воняло) и физическое явление - выкачивание жидкости под действием разрежения в сливной трубе.

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 03 авг 2018, 10:49

Для сплит систем существуют гибкие шланги для прокладки трассы?

Аватара пользователя
papa Shura
Модератор
Сообщения: 15305
Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
Город: Москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение papa Shura » 03 авг 2018, 20:22

Никогда не встречал. Только медь и алюминий.

Аватара пользователя
RedFox
Сообщения: 17109
Зарегистрирован: 15 апр 2006, 01:33
Город: деревня под Тольятти
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение RedFox » 03 авг 2018, 21:54

Шланги для обслуживания же гибкие. Почему нельзя сделать трассу из подобного?

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 03 авг 2018, 21:59

Можно, в автокондеях меняют трубку на шланг. Стоит это дело немало

Аватара пользователя
papa Shura
Модератор
Сообщения: 15305
Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
Город: Москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение papa Shura » 04 авг 2018, 10:28

RedFox писал(а):Почему нельзя сделать трассу из подобного?

Сильное увеличение диаметра трассы (толстостенный шланг + флекс). А сыл это7о мероприятия? Чем медь не угодила?

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 06 авг 2018, 14:19

RedFox писал(а):Для сплит систем существуют гибкие шланги для прокладки трассы?


Есть моноблочные системы с фиксированной не отключаемой подводкой, кстати именно гибкие ...
Как бы вариант выносного конденсатора, подключены на заводе и не имеют возможности отключения ...

eNick
Сообщения: 719
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:10
Город: Бельгия

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение eNick » 21 ноя 2022, 11:47

Покупной Кондей с газом для трассы 5 метров. Инвертор холод\тепло 2.5кВт, 9000BTU. Хладагент - R32
Вопрос господа - для трассы 8 метров дозаправлять хладагент так ли необходимо или можно не заправлять? Насколько примерно увеличатся потери \ понизится мощность и т.п.?

Аватара пользователя
Boriska
Сообщения: 4487
Зарегистрирован: 08 июн 2008, 19:25
Город: где-то за МКАД
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Boriska » 23 ноя 2022, 16:34

Лучше добавить 100гр хладагента и не парится, скажется по ощущениям не сильно, но вопрос всегда упирается не в это, сам компрессор охлаждается холодным газом, если его температура начнет расти из-за того, что его в тупую не хватает, то в ближайшем будущем он начнет перегреваться, что приведет к выходу его из строя. Оно надо ?

eNick
Сообщения: 719
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:10
Город: Бельгия

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение eNick » 24 ноя 2022, 07:09

Boriska писал(а):Лучше добавить 100гр хладагента и не парится, скажется по ощущениям не сильно, но вопрос всегда упирается не в это, сам компрессор охлаждается холодным газом, если его температура начнет расти из-за того, что его в тупую не хватает, то в ближайшем будущем он начнет перегреваться, что приведет к выходу его из строя. Оно надо ?

Понял, спасибо за содержательный ответ. Проблема в том что здесь продают хладагент только по 9кг. А мне максимум три кондея грамм по сто придется дозаправлять. Придется купить баллон R32 что дешевле чем приглашать мастера.

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 24 ноя 2022, 17:26

Ничего, в хозяйстве пригодится

Аватара пользователя
ПАРус
Сообщения: 2374
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 17:56
Город: ТУЛА
Контактная информация:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение ПАРус » 24 ноя 2022, 20:29

Boriska писал(а):Лучше добавить 100гр хладагента и не парится, скажется по ощущениям не сильно, но вопрос всегда упирается не в это, сам компрессор охлаждается холодным газом, если его температура начнет расти из-за того, что его в тупую не хватает, то в ближайшем будущем он начнет перегреваться, что приведет к выходу его из строя. Оно надо ?

)
ваще пофиг,
можно предупредить собственника,но как правило,он начнет жаться-а вдруг пронесет,
тем более если это Дайкин или МЭ ))

eNick
Сообщения: 719
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:10
Город: Бельгия

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение eNick » 25 ноя 2022, 06:36

ПАРус писал(а):ваще пофиг,
можно предупредить собственника,но как правило,он начнет жаться-а вдруг пронесет,
тем более если это Дайкин или МЭ ))

Я себе ставлю

Бахорет писал(а):Ничего, в хозяйстве пригодится

:D Попробую продать потом. Вроде бы нормально установленные кондеи не требуют дозаправки в течение всего срока службы.

eNick
Сообщения: 719
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:10
Город: Бельгия

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение eNick » 25 ноя 2022, 07:09

Ещё вопрос возник - оказалось что тут не продают медные трубки с заводской вальцовкой и гайками длиннее пяти метров.

Что посоветуете?:
1) развальцевать самому купив соответствующий инструмент
2) удлинить напайкой горелкой по типу водопроводных с заводскими развальцованными концами
3) свинтить две-три заводской развальцовки

вопрос не в затратах а в надежности отсутствия утечек. У меня руки вроде из нужного места, хотя до этого не вальцевал и трубки не паял. Но паяльником пользуюсь с детства и латунь серебром уже паял.

Аватара пользователя
Бахорет
Сообщения: 11863
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 02:34
Город: кировск-питер-москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение Бахорет » 25 ноя 2022, 09:36

Знач надежней спаять

Аватара пользователя
papa Shura
Модератор
Сообщения: 15305
Зарегистрирован: 18 июл 2005, 10:05
Город: Москва

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Сообщение papa Shura » 26 ноя 2022, 11:44

eNick писал(а):У меня руки вроде из нужного места, хотя до этого не вальцевал и трубки не паял. Но паяльником пользуюсь с детства и латунь серебром уже паял.

Настоятельно рекомендуется при пайке продувка трассы азотом (слабым напором), дабы внутри не образовывалась окалина. Как по мне, пайка надёжнее. Но можно и соединить трассы штуцером "папа-папа". При правильном соединении проблем быть не должно. Как вариант ещё, с трассой нужной длины обратиться в автосервис какой-нибудь, у них вполне может оказаться вальцовка.


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей