В связи с достаточно теплой погодой (Москва, +20...24С) столкнулись с проблемой. Инъекционный анкер Fischer Fis P360 S - очень быстро застывает в смесителе, на 10-й инъекции. Ставим второй смеситель. Застывает на 20 инъекции. А химии хватает по расчетам на 28. Выкидывать треть на ветер - дорогое удовольствие + удлинитель (с которыми проблема в Москве у Fisher'а).
Необходимо найти "химию" которая не застывает при температуре +20 через 5 минут. А с гораздо большим временем. Минут на 15...20.
Прошу помочь советом.
Химический анкер - долгого затвердевания при высокой темп
- Igor-K
- Сообщения: 4467
- Зарегистрирован: 25 мар 2008, 13:44
- Город: Москва http://profialp.ru
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Hilti посмотри. Время застывания на 20 1 час (номера не помну, но красного цвета,- летняя). Смесители не меняли, переставляли баллоны
- Тульский
- Сообщения: 12882
- Зарегистрирован: 10 май 2004, 00:42
- Город: В Москву из ТУЛЫ!!!
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Игорь, попробуй этот вид анкеров-
HIT-HY 70 от Хилти... Предназначен для лифтов и конструкций с большой вибрацией и нагрузками...
Последний раз этими анкерами мы работали в прошлом году, решетки устанавливали на Храме Григория Неокесарийского...
Диапазон рабочих температур- от минус пяти, до сорока...
HIT-HY 70 от Хилти... Предназначен для лифтов и конструкций с большой вибрацией и нагрузками...
Последний раз этими анкерами мы работали в прошлом году, решетки устанавливали на Храме Григория Неокесарийского...
Диапазон рабочих температур- от минус пяти, до сорока...
- Тульский
- Сообщения: 12882
- Зарегистрирован: 10 май 2004, 00:42
- Город: В Москву из ТУЛЫ!!!
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Да, ежель надобно- могу на временное пользование шприц-пистолет одолжить...
- Igor-K
- Сообщения: 4467
- Зарегистрирован: 25 мар 2008, 13:44
- Город: Москва http://profialp.ru
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Akim писал(а):Hilti посмотри. Время застывания на 20 1 час (номера не помну, но красного цвета,- летняя). Смесители не меняли, переставляли баллоны
Говорил с представительством HILTI - для нас подходят HIT-RE 500.
Объем у них 330 / 500 / 1400 мл.
Стоимость розничная 1 628,40 / 1 994,20 / --- руб.
К балону идет 1 смеситель. Дополнительный стоит 66,91 руб.
При Т=20С - переход в гель - 30 минут
При Т=30С - переход в гель - 20 минут
Дозатор для 330 мл - стоит 3 351,20 руб.
Для 300/500 мл - 4 047,590 руб.
Могут дать скидку 10%.
Но все равно цена кусачая
Удлинительные носики стоят 37,88 руб. Д=9, L=1000 mm.
Либо сейчас MKT предложит нормальный вариант по нормальной цене. Либо, как только что подсказали. Дополнительно покупать смесители к Fisher'у и удлинительные носики у HILTI, т.к. у FISCHER'а их нет в наличии в Москве.
- Igor-K
- Сообщения: 4467
- Зарегистрирован: 25 мар 2008, 13:44
- Город: Москва http://profialp.ru
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Тульский писал(а):Да, ежель надобно- могу на временное пользование шприц-пистолет одолжить...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сам потом от FIsher'а могу дать (арт. FIS AM, пока есть 2, но возможны варианты)
-
- Сообщения: 340
- Зарегистрирован: 07 июн 2008, 16:00
- Город: Москва
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Мы, недавно, на сложном монтаже применяли химические анкер-капсулы Hilti HVU.
Очень удобно, поскольку не нужно возиться со смесителями. После бурения прочищается отверстие, вставляется анкер-патрон - на вид как длинный пакетик с быстрорастворимым кофе. Затем болтом он продавливается, оболочка капсулы под нагрузкой рассыпается, гранулы из пакета гомогенизируется и состав начинает полимеризоваться.
И проблем с температурой нет никаких, так как по сути мы смешиваем смолу и отвердитель вместе с тем как ввинчиваем болт в отверстие.
Очень удобно, поскольку не нужно возиться со смесителями. После бурения прочищается отверстие, вставляется анкер-патрон - на вид как длинный пакетик с быстрорастворимым кофе. Затем болтом он продавливается, оболочка капсулы под нагрузкой рассыпается, гранулы из пакета гомогенизируется и состав начинает полимеризоваться.
И проблем с температурой нет никаких, так как по сути мы смешиваем смолу и отвердитель вместе с тем как ввинчиваем болт в отверстие.
- Igor-K
- Сообщения: 4467
- Зарегистрирован: 25 мар 2008, 13:44
- Город: Москва http://profialp.ru
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
На небольших глубинах - это приемлемо.
Но когда ты запрессовываешь химию на глубину 485 мм?!
Но когда ты запрессовываешь химию на глубину 485 мм?!
- Igor-K
- Сообщения: 4467
- Зарегистрирован: 25 мар 2008, 13:44
- Город: Москва http://profialp.ru
- Контактная информация:
Re: Химический анкер - долгого затвердивания при высокой тем
Возникшую проблему решили так:
1) альтернативные варианты химии дороже от 2-х раз. Неприемлемо.
2) закупили дополнительные смесители и носики. Таким образом проблема пропала сама-собой. И по деньгам доступнее.
1) альтернативные варианты химии дороже от 2-х раз. Неприемлемо.
2) закупили дополнительные смесители и носики. Таким образом проблема пропала сама-собой. И по деньгам доступнее.
Вернуться в «Технологии работ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 146 гостей